大师路过请留步帮忙解决一下欧姆龙主从站问题
上一主题
下一主题
据为己有
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
62 个
工控威望:
170 点
下载积分:
725 分
在线时间: 87(小时)
注册时间:
2015-04-04
最后登录:
2024-11-10
查看据为己有的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-03-10 09:35
全看
|
小
中
大
我用欧姆龙CP1H做主从站,遇到了个问题,从主站用XFRB #C00 0 3110到从站,这样没有问题,但是从站用XFRB #F00 W1 3111到主站就不行,请问大师们,这是怎么回事?是设置不对还是?该怎么解决呢?谢谢!!!
附件:
主从站.rar
(7 K) 下载次数:33
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
刘永
不知道谁是高手,我还在学习
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
393 个
工控威望:
561 点
下载积分:
2067 分
在线时间: 515(小时)
注册时间:
2010-10-02
最后登录:
2024-11-26
查看刘永的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-03-10 10:47
全看
|
小
中
大
把从站设置成0,你看看。我用485通讯。主站设置最大连接1
空气分离、PSA制氧机、制氮机 制造、维修
QQ980347789
分享
刘永
不知道谁是高手,我还在学习
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
393 个
工控威望:
561 点
下载积分:
2067 分
在线时间: 515(小时)
注册时间:
2010-10-02
最后登录:
2024-11-26
查看刘永的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2017-03-10 20:20
全看
|
小
中
大
主站共享字是3100,不是3111.你改一下看看
楼主留言:
已经解决了,根据pLC号,我的应该是主往从是3100-3109,从往主是3120-3129才行,因为我从站是1,谢谢你!