图片:
FX3U-ENET-ADP和电脑直接通信,用的是GX work2 v1.53 ,简单连接应该不用IP吧,设置IP和不设IP时都连过,就算通信不上,是不是参数设置还有要求,或者是软件版本过低,求大神指导。
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 926 个
工控威望: 1328 点
下载积分: 3950 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2012-04-06
最后登录: 2023-10-10
查看hjjjq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-10 11:01
在连接目标中 :计算机侧选择以太网板卡、可编程控制器侧 (PLC Module中)选择以态网端口直接连接就行。
楼主留言:
早试过了,就是通不上
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 926 个
工控威望: 1328 点
下载积分: 3950 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2012-04-06
最后登录: 2023-10-10
查看hjjjq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-10 16:45
你的232模块拿掉换成FX3U-CNV-BD模块再试