电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5177 分
在线时间: 190(小时)
注册时间: 2009-07-27
最后登录: 2024-09-21
查看电阻焊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-10 06:57
请教一下,PLC控制外部控制器,正常可以通过4个输出点的不同组合,达到调用15套外部仪表的程序,如果客户要求很多套程序,有什么好办法呢,比如32,64乃至更多,通讯吗
小飞哥
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 121 点
下载积分: 644 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2016-04-07
最后登录: 2021-09-07
查看小飞哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-10 11:28
0.0看你的意思,我用5个输出口不就可以控制31个了么,6个不就63个了么。。。
小飞哥
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 121 点
下载积分: 644 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2016-04-07
最后登录: 2021-09-07
查看小飞哥的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-10 13:29
你用的是16键指令么?打个比方,你加另外一个辅助触点M0,M0off时,你的16键指令为0~15;M0on时,加条程序,将各数值加16。不知道满不满足你的要求。