89230548
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 137 点
下载积分: 1275 分
在线时间: 392(小时)
注册时间: 2016-04-22
最后登录: 2024-11-15
查看89230548的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-09 11:01
5U的PLC 定位后想把 Y0当前脉冲数SD5502 读出来,然后重新上电后再传进去 现在可以读出来,不知道怎么传进去,用DMOV指令错误
89230548
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 137 点
下载积分: 1275 分
在线时间: 392(小时)
注册时间: 2016-04-22
最后登录: 2024-11-15
查看89230548的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-09 11:05
找到了 用 DHCMOV K0 SD5502 K0 就好了