引用引用第1楼john42tw于2017-03-07 11:59发表的 :電壓多少?電阻功率多少?作什麼用?
引用引用第2楼跑步向钱于2017-03-07 12:11发表的 :装个150A的断路器做保护,在断路器输出端直接短路就可以产生瞬时电流。
引用引用第6楼老学生于2017-03-07 13:48发表的 :1. 你的U V W 是三相电源吗?2. 按你的图看等于在三相电源上并联了12个等功率的负载。3 . 136A的瞬时电流是在U V W 上测得的吗?如果以上三项成立你的接法我认为是完善的。
引用引用第7楼老学生于2017-03-07 13:55发表的 :90KVA是视在功率或者说是容量呀?
引用引用第11楼john42tw于2017-03-07 14:41发表的 :之前做過類似----過電流保護開關測試。(單相)