是这样的,现有60Ω的电阻若干,做三相纯电阻实验台,电阻怎样尽量在少用的情况下产生136A的瞬间线电流,我的接法是用12组每组3根三角形接法的方式来产生380/60=6.4,6.4*1.732=11.1,11.1*12=133来产生133安的电流的,然后负责人说不行,这样浪费电阻了,电阻要超额用,136A要求的只是瞬间,然后我半天也没有拐过弯来,想不到还有怎样的接线方式比直接并联还能省电阻而产生136A的电流了,求大神赐教,附设计的接线图
静水深流
老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10465 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2024-07-17
查看老学生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-07 13:48
1. 你的U  V   W  是三相电源吗?2. 按你的图看等于在三相电源上并联了12个等功率的负载。3 . 136A的瞬时电流是在U  V  W  上测得的吗?如果以上三项成立你的接法我认为是完善的。
老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10465 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2024-07-17
查看老学生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-07 13:55
引用
引用第4楼tyw123456于2017-03-07 13:34发表的  :

额定电压380V,电阻我计算的实际功率是2.5KW,额定是3KW,做实验用,要产生90KVA的瞬间电流

90KVA是视在功率或者说是容量呀?