tyw123456
级别: 家园常客

精华主题: 1 篇
发帖数量: 113 个
工控威望: 797 点
下载积分: 314 分
在线时间: 256(小时)
注册时间: 2016-09-13
最后登录: 2024-09-23
查看tyw123456的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-07 11:07
图片:
是这样的,现有60Ω的电阻若干,做三相纯电阻实验台,电阻怎样尽量在少用的情况下产生136A的瞬间线电流,我的接法是用12组每组3根三角形接法的方式来产生380/60=6.4,6.4*1.732=11.1,11.1*12=133来产生133安的电流的,然后负责人说不行,这样浪费电阻了,电阻要超额用,136A要求的只是瞬间,然后我半天也没有拐过弯来,想不到还有怎样的接线方式比直接并联还能省电阻而产生136A的电流了,求大神赐教,附设计的接线图
静水深流
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2850 个
工控威望: 3622 点
下载积分: 3527 分
在线时间: 3815(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2025-01-26
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-07 13:01
引用
引用第2楼跑步向钱于2017-03-07 12:11发表的  :
装个150A的断路器做保护,在断路器输出端直接短路就可以产生瞬时电流。

150A的瞬时电流是不会断开,150A的断路器,瞬时断开电流一般是几千A
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/