三菱FX2N 一段程序求助了,谢谢
上一主题
下一主题
yupf0772
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
8 个
工控威望:
104 点
下载积分:
692 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2017-02-19
最后登录:
2017-03-27
查看yupf0772的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-03-03 17:55
全看
|
小
中
大
本人不懂得程序数据采集转换那些的,我想学习下,自己打的一断不能够运转的,数据D100怎样转换到可以达到做比较的,D100是模块出来的电子尺信号,在每次动作过程中检测达到一个点就要报警输出什么的,希望有好心人帮忙补充完成能用的,在下好好学习了,谢谢
附件:
模拟.rar
(10 K) 下载次数:21
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
lin10663
Ivan
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3805 个
工控威望:
4259 点
下载积分:
138167 分
在线时间: 6496(小时)
注册时间:
2016-10-23
最后登录:
2024-11-23
查看lin10663的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-03-05 17:30
全看
|
小
中
大
你要先FLT D100 D120
然後DDMUL D100 K1000 D120
DDDIV D120 K50 D130
D INT D130 D140
之類寫線性
變成實際值
楼主留言:
谢谢了,试试看,是DEMUL和DEDIV 吧,为什么要乘以1000又除以50才是转为实际整数和后面K值代入整数做比较
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(yupf0772) 热心助人!
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
分享
lin10663
Ivan
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3805 个
工控威望:
4259 点
下载积分:
138167 分
在线时间: 6496(小时)
注册时间:
2016-10-23
最后登录:
2024-11-23
查看lin10663的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2017-03-06 18:22
全看
|
小
中
大
谢谢了,试试看,是DEMUL和DEDIV 吧,为什么要乘以1000又除以50才是转为实际整数和后面K值代入整数做比较
那是你的比例值所以要乘與除
用二進位去運算
乘以1000又除以50<<<舉例
努力~學習