发表于: 2017-03-02 19:38
全看
|
小
中
大
以上是脉冲输入接线图。
以上是外部控制接线图。
我现在将COM-(14)脚接外部电源+24V。9脚、30脚、31脚、32脚接外部电源0V。在脉冲输入过程中可以正常运行,但有时候会驱动器跳出AL.015报警,在此过程中如果不停止伺服则仍然可以正常运行,一旦停止脉冲输出要想从新启动就无法工作,断电等待一段时候后又可正常工作!
请教各位这是什么问题??参数问题还是接线问题???
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
分享
祥子_lead
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
80 个
工控威望:
169 点
下载积分:
756 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2016-05-19
最后登录:
2018-04-13
查看祥子_lead的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-03-02 21:18
全看
|
小
中
大
com+ 接电源正端,com-接电源负端,脉冲正端接24V,负端接上位机脉冲输出口即可
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(跑步向钱) 真诚感谢!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请教台达伺服想不通的问题!还请指点!!谢谢!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问