以上是脉冲输入接线图。
  
以上是外部控制接线图。
我现在将COM-(14)脚接外部电源+24V。9脚、30脚、31脚、32脚接外部电源0V。在脉冲输入过程中可以正常运行,但有时候会驱动器跳出AL.015报警,在此过程中如果不停止伺服则仍然可以正常运行,一旦停止脉冲输出要想从新启动就无法工作,断电等待一段时候后又可正常工作!
请教各位这是什么问题??参数问题还是接线问题???
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3443 个
工控威望: 20982 点
下载积分: 28685 分
在线时间: 1765(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-12-27
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-02 20:57
你的线肯定错误,
COM+  接24V+
COM-   接0V
PULL HI接24V+
本帖最近评分记录: