楼主  发表于: 2017-03-02 15:46
我遇到一个问题,希望帮我解决下
我希望程序实现   不管设备哪个时间启动,能把上个月的保存的产量清除一次。当初我设想每月一号,  设备上电可以清除上个月数据一次,但是后来又发现设备不一定每月一号上电,所以就存在漏洞。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-11-05
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-02 20:19
上电时把当前月与保存在(断电能保持)寄存器的月比较:
两者相同---什么都不用做
两者不相同---计数清零,并把当前月存入寄存器。