用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
scale指令实用问题
上一主题
下一主题
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
550 个
工控威望:
628 点
下载积分:
4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间:
2007-08-09
最后登录:
2021-11-22
查看foxplc的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-06-23 15:57
全看
|
小
中
大
在scale模拟量处理中BIPOLAR是极性设置,我要处理4~20mA信号,那么应该将BIPOLAR设为0
L#000000错在那里了呢?我想常数0表示错了吧?
分享
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
550 个
工控威望:
628 点
下载积分:
4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间:
2007-08-09
最后登录:
2021-11-22
查看foxplc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-06-23 15:58
全看
|
小
中
大
图片:
图片发错了是这个
分享
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
550 个
工控威望:
628 点
下载积分:
4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间:
2007-08-09
最后登录:
2021-11-22
查看foxplc的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-06-27 11:49
全看
|
小
中
大
我的概念是不清楚啊,数字量难道不是开关量吗?上面图片中,我要处理的模拟量是无极性的4~20mA
信号,如果用M去写,是不是任意用个M104都可以,此M104始终都不会接通,在程序中别处也不用它了
就达到了,设置无极性的目的了.
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
scale指令实用问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问