EM235模拟量0~10V输出有偏差怎么调整
AQW0输出模拟量 -5V对应-16000,可是用万用表测量实际输出电压只有-4.76,私服电机转速1480;输入5V对应模拟量是16000,实际测得有时4.96V,有时5.01V,私服电机转速1539。具体可以看图。这样情况怎么调整呢.
模拟量输出是正确的,难道是EM235坏了
[ 此帖被liutongjun在2017-03-02 13:24重新编辑 ]
分享
85722261
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看85722261的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-04-02 14:29
全看
|
小
中
大
可能是干扰了。可以波段性调整