f118
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 725 个
工控威望: 679 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 285(小时)
注册时间: 2007-10-08
最后登录: 2024-07-26
查看f118的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-01 17:34
有台桨染联合机有4个4DA模块,有一个输出异常(第3个),每个通道直接输出10V,但电脑监控数据正常!怀疑模块问题,但这个模块和其它模块互换后,还是在第3个位置上的模块有问题,输出异常。请教为何!
很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!
26511123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 149 点
下载积分: 2816 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2012-02-26
最后登录: 2024-07-02
查看26511123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-01 19:26
看一下初始化程序是不是写错了