makoto_shao
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 99 点
下载积分: 1081 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2016-06-17
最后登录: 2023-05-31
查看makoto_shao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-01 14:41
本人日系PLC菜鸟,想请教控制松下A5伺服是选用FX3U的源型还是漏型PLC
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3803(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-11-26
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-01 18:03
通用伺服一般来说源型漏型可以,
日系PLC,大部分都是漏型,比较容易购买,源型虽有推出,使用的人不多.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/