szrunluo
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看szrunluo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-23 14:54
在伺服的说明书里,有位置模式,速度模式,扭矩模式,
问题1:这三种模式在一条轴的控制上是不是可以同时出现?
问题2:如果不能,那么是不是一个伺服电机,一个伺服控制器在一条控制轴上只能选一种控制方式?
问题3:本人的理解从说明书的接线方式来看好像是只能选一种控制方式,这个想法是对的吗?
            一条轴的控制说明(  是说  X  Y  轴的控制,只针对X轴或Y轴的控制单一条轴.

          我这段时间看书都看昏了,不知在哪方面错了,因也没做过伺服控制的程式,请各位能给予帮忙解释一下,在此先谢了.
一天贼忙
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 476 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6292 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2007-11-15
最后登录: 2024-05-23
查看一天贼忙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-23 15:10
问题1:这三种模式在一条轴的控制上是不是可以同时出现?
  三种不行,两种的可以.

问题2:如果不能,那么是不是一个伺服电机,一个伺服控制器在一条控制轴上只能选一种控制方式?
不是:

问题3:本人的理解从说明书的接线方式来看好像是只能选一种控制方式,这个想法是对的吗?
不对

三个问题好象问的是一个意思哦,可组合为 "位置-速度""位置-转矩"和"速度-转矩",通过端子切换控制方式.
混灌水区的!
一天贼忙
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 476 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6292 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2007-11-15
最后登录: 2024-05-23
查看一天贼忙的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-06-23 16:15
“谢一楼,你的意思是说最多可以有两种同时出现,而还要通过端子切换,在运行的时候就只有一种控制模式输出了,是这样的吗?”
是的,但不是两种同时出现,是一个或另一个。
“通过端子切换?是对伺服驱动器的输入连接信号线进行切换吗?”
不是,控制方式的接线还是按说明书上的接,是用一个驱动器的输入点来切换控制方式,而不是把一种控制信号切掉,换另一种控制信号。
比如在三菱J2S中是Pr0参数中设置控制方式,切换端子是CN1B上的LOP。
混灌水区的!