请教一下前辈们,三菱PLCFX3U-485-BD如何和温控表接线啊
上一主题
下一主题
拉你去拜堂
级别: 实习会员
发送短信
加为好友
精华主题:
发帖数量:
个
工控威望:
0 点
下载积分:
分
在线时间: 0(小时)
注册时间:
2017-01-14
最后登录:
1970-01-01
查看拉你去拜堂的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-02-28 22:01
全看
|
小
中
大
我想用一个FX3U-485-BD通讯模块和一个有485通讯功能的台仪温控表通讯,485BD上面有5个接线口,温控表上面只有两个,该怎么接线啊?好像听说还要接电阻,这电阻到底应该怎么接啊?多少欧的电阻呢?我想先确定接线,程序再根据手册慢慢摸索,希望有前辈可以指点一二。
分享
拉你去拜堂
级别: 实习会员
发送短信
加为好友
精华主题:
发帖数量:
个
工控威望:
0 点
下载积分:
分
在线时间: 0(小时)
注册时间:
2017-01-14
最后登录:
1970-01-01
查看拉你去拜堂的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-03-01 11:20
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼至小屋于2017-03-01 10:39发表的 :
SDA,RDA联在一起 SDB,RDB联在一起 并联一个110Ω电阻、电阻可以不要
谢谢你的回答!SDA和RDA并联,接温控表的正还是负啊?还有,这电阻接不接都不影响通讯吗?