用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请教一下前辈们,三菱PLCFX3U-485-BD如何和温控表接线啊
上一主题
下一主题
拉你去拜堂
级别: 实习会员
发送短信
加为好友
精华主题:
发帖数量:
个
工控威望:
0 点
下载积分:
分
在线时间: 0(小时)
注册时间:
2017-01-14
最后登录:
1970-01-01
查看拉你去拜堂的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-02-28 22:01
全看
|
小
中
大
我想用一个FX3U-485-BD通讯模块和一个有485通讯功能的台仪温控表通讯,485BD上面有5个接线口,温控表上面只有两个,该怎么接线啊?好像听说还要接电阻,这电阻到底应该怎么接啊?多少欧的电阻呢?我想先确定接线,程序再根据手册慢慢摸索,希望有前辈可以指点一二。
分享
lzmtxp99
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
491 个
工控威望:
707 点
下载积分:
1866 分
在线时间: 508(小时)
注册时间:
2010-12-16
最后登录:
2024-07-25
查看lzmtxp99的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-03-01 14:52
全看
|
小
中
大
如果没有记错的话,三菱FX3U-485-BD模块应该是有带电阻的,而且是拨码选择的,有110欧和200欧的吧
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请教一下前辈们,三菱PLCFX3U-485-BD如何和温控表接线啊
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问