www121421
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 149 点
下载积分: 688 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2013-09-24
最后登录: 2019-10-20
查看www121421的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-02-25 15:52
有个设备,要求如果工作场所异常断电(包括设备的供电在内),设备必须回到初始位置,离开工作区域。
在这种情况下,伺服驱动器、PLC应该都不能断电才能实现这个功能。有什么部件能够实现这样的功能?
还是说需要选购一款专用的电源?哪位老师有这样电源的信息?
谢谢!麻烦了!
www121421
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 149 点
下载积分: 688 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2013-09-24
最后登录: 2019-10-20
查看www121421的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-07 21:10
引用
引用第3楼wul2.4g于2017-02-25 19:05发表的  :
选择一台功率足够大的UPS电源,我司用的是山特的产品!!

太感谢了!
www121421
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 149 点
下载积分: 688 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2013-09-24
最后登录: 2019-10-20
查看www121421的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-07 21:12
引用
引用第5楼stackdog于2017-02-26 10:57发表的  :
4楼的思路很值得借鉴

多谢指点!
www121421
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 149 点
下载积分: 688 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2013-09-24
最后登录: 2019-10-20
查看www121421的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-03-07 21:14
引用
引用第4楼ma5201314于2017-02-25 19:16发表的  :
添加个UPS 优化程序,添加外部断电转换UPS 设备伺服初始化,设备断电

太感谢了!请问有没有推荐的UPS品牌,谢谢!