发表于: 2017-02-25 08:37
全看
|
小
中
大
使用QD75-D4控制雷赛步进,目前接线方式是 步进驱动器PUL+与DIR+ 接24V+, QD75-D4 CW-接步进驱动器的PUL-, CCW-接步进驱动器的DIR-。但电机只能一个方向选择。
QD75-D4软件内设定(WORS2软件)脉冲方式CW/CCW。记得QD75D是差动输出的,为何软件内可以选择脉冲+方向呢?即使我选择了脉冲+方向也是只能一个方向选择。试过将步进拆除用伺服可以运行,所以排除了程式及模组的问题了。应该还是接线的问题,求大师指导
分享
张扬
张扬
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
211 个
工控威望:
416 点
下载积分:
3849 分
在线时间: 437(小时)
注册时间:
2008-07-23
最后登录:
2024-11-20
查看张扬的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-03-02 18:28
全看
|
小
中
大
设置为通过正转脉冲输出增加当前值
分享