用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱QD75-D4控制步进
上一主题
下一主题
evanzheng
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
288 个
工控威望:
399 点
下载积分:
4278 分
在线时间: 185(小时)
注册时间:
2010-02-27
最后登录:
2024-11-05
查看evanzheng的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-02-25 08:37
全看
|
小
中
大
使用QD75-D4控制雷赛步进,目前接线方式是 步进驱动器PUL+与DIR+ 接24V+, QD75-D4 CW-接步进驱动器的PUL-, CCW-接步进驱动器的DIR-。但电机只能一个方向选择。
QD75-D4软件内设定(WORS2软件)脉冲方式CW/CCW。记得QD75D是差动输出的,为何软件内可以选择脉冲+方向呢?即使我选择了脉冲+方向也是只能一个方向选择。试过将步进拆除用伺服可以运行,所以排除了程式及模组的问题了。应该还是接线的问题,求大师指导
分享
tingfenghu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2845 个
工控威望:
3617 点
下载积分:
3517 分
在线时间: 3801(小时)
注册时间:
2007-11-04
最后登录:
2024-11-19
查看tingfenghu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-02-25 18:21
全看
|
小
中
大
D4为差动输出,P4才是集电极输出.
是不是步进不支持差动信号?
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱QD75-D4控制步进
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问