ljmzdg
VX:xr16898989
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 129 点
下载积分: 643 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2012-08-28
最后登录: 2024-10-04
查看ljmzdg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-02-24 23:42
PLC是FX1S的,控制一个简单的步进正反转,可就是电机速度不够快,要求电机每秒转三圈的速度,每次转两圈半就够了,但现在给的脉冲频率都2000了还是达不到,频率再加高电机就堵了,驱动器细分的是每圈400个脉冲,X15是导通后有足够时间再断开的,程序如下,求大神赐教一下哪里出了问题

vx:xr16898989
niujulin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 258 个
工控威望: 345 点
下载积分: 1732 分
在线时间: 344(小时)
注册时间: 2008-08-02
最后登录: 2024-08-28
查看niujulin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-26 19:57
楼主,细分400,没有变速器,那么每秒三圈,速度设定1200,转n圈设定脉冲就是n*400。
速度和脉冲数有没有搞反了