zhi_good
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 348 点
下载积分: 7636 分
在线时间: 460(小时)
注册时间: 2011-01-20
最后登录: 2024-06-28
查看zhi_good的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-02-24 17:11
如题;FX5UPLC的编程手册写得太简单了,也没有事例,
      如3UPLC的指令   LD M10  C251 K1000;    M10=ON启用高速计数器计数,=OFF停止高速计数器计数
                       LD  M11  RST C251 ;      M11高速计数器复位
       用5UPLC怎么写?谢谢!
[ 此帖被zhi_good在2017-02-25 07:59重新编辑 ]
王德位
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 239 个
工控威望: 386 点
下载积分: 1119 分
在线时间: 205(小时)
注册时间: 2016-05-05
最后登录: 2024-11-28
查看王德位的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-25 19:46
这个我也想知道,好像要高速计数器设置需要的通道,再在程序里用DHIOEN高速计数器指令定义开的通道,关的通道。在有DHMOV把高数计数器对应的寄存器数值传出来用