吴工2014
微信:13549987100,学!!!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 171 个
工控威望: 4483 点
下载积分: 796 分
在线时间: 179(小时)
注册时间: 2014-09-01
最后登录: 2024-11-22
查看吴工2014的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-02-22 10:54
求助,本人没有用过绝对式伺服,现有一设备一个轴上挂着两个绝对式伺服,伺服该如何回原?PLC为三菱LD77MS4,伺服为三菱J4的伺服.谢谢!!!
FX5-40SSC-S/FX5-80SSC-S/QD77MS/QD75P 欢迎学习交流,目前在学习Q172!
guti2008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 301 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2016-11-08
最后登录: 2024-04-29
查看guti2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-22 15:36
LDMS4里有几种回原点方式,根据自己的需要选用一种。绝对值伺服也有可能遇到机械碰撞或者掉电池的情况,也需要重复回原点的 。
楼主留言:
现在就是不知道用哪一种回原方式,望指点下。谢谢!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(吴工2014)
    guti2008
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 301 点
    下载积分: 3050 分
    在线时间: 93(小时)
    注册时间: 2016-11-08
    最后登录: 2024-04-29
    查看guti2008的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-04-22 17:21
    不了解实际情况,打几个比方。1,假如有个机械基准,那就可以在断电的时候把电机旋到一个固定位置,然后按1楼说的,将当前位置设零点;2,4楼说的,用传感器+Z向脉冲的方式,这个准确度很高;3,或者觉得方式2比较慢,而且精度要求不高,可以自己组合回零方式,例如JOG运行找传感器的上升沿信号,然后,将当前位置置零。