q323153879
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 125 点
下载积分: 584 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2013-10-19
最后登录: 2022-01-21
查看q323153879的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-02-21 11:11
图片:
如图,X0是一个高速光纤放大器输入点,输入的频率大概在25ms一次,出现的问题是,X0感应了800次,M8029只有200次的,如果把速度降很多下来,就没问题.请帮忙看看哪里错了  还是哪边要注意的  扫描周期9ms
[ 此帖被q323153879在2017-02-22 08:26重新编辑 ]
老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10465 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2024-07-17
查看老学生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-22 21:24
从M22置位到y0发完脉冲再到M22复位是多少时间呢?M8029动作次数是X0感应次数的四分之一,这里面是否有帐可算。