大家好:
wincc flexible2008与西门子的触摸屏TP270 TOUCH -10 CSTN无法通信 电缆是在网上买的国产兼容的6ES7972-0CB20-0XA0的MPI线。请问,如何才能通信啊?
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8224 个
工控威望:
10353 点
下载积分:
21053 分
在线时间: 3015(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2024-11-30
查看guochunyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-02-20 12:51
全看
|
小
中
大
换成西门子原装的就可以了,好多山寨线仅能局限于和PLC通讯。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。