现在我是用C++采用MC协议实现上位机与三菱PLC以太网通信,需要什么信号就执行对应MC协议代码,但觉得有点麻烦。想做成类似组态王那样,只要通信上了,就可以应用这几万个点范围内的软元件。但不知通信的工作原理是如何实现的?是不是也是采用MC协议,用时钟脉冲不停的在执行。
分享
zlc1210903
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
483 个
工控威望:
3543 点
下载积分:
1050 分
在线时间: 343(小时)
注册时间:
2011-06-14
最后登录:
2024-07-02
查看zlc1210903的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-02-22 09:52
全看
|
小
中
大
恰好,我曾经做过一个类似的项目,跟你的需求相似;
如果你自己写MC协议那是一个比较困难的事情;
三菱有一个免费的软件MX Component,;
这个软件安装好后,这个软件会提供详细的函数库供你调用;
Best Wish;
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。