kerorocsx
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 96 点
下载积分: 623 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2017-02-18
最后登录: 2024-03-07
查看kerorocsx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-02-18 15:15
图片:
公司里一台开槽机上的PLC更换电池后程序丢失,如何才能从其他机器上的PLC把程序拷过来? 手头有SW3RNC-GSVE全套软件和A MOTION os(有172 172sfc 172sv22 选哪个? ) GX-DEVELOPER-8.34和sc-09的线材都有

电池断点后原OS是否会丢失,不丢失的话只要拷其他机器上的程序过来就行了吧?

解决本问题着免费赠送以上相关软件,谢谢!
[ 此帖被kerorocsx在2017-02-18 15:26重新编辑 ]
lishunlong86
lishunlong86
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31296 分
在线时间: 1859(小时)
注册时间: 2013-03-10
最后登录: 2024-11-20
查看lishunlong86的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-18 15:43
    电池更换后,丢失的是寄存器数据。运控的OS是不会丢失的,如果运控OS需要重装,要用SW3RNC-GSVE软件(连接是会显示当前OS的)。
     数据恢复,你可以从其他设备上吧程序拷贝出来;注意:软元件数据也要拷贝 ,否则下载后还是没有数据的。
    
    建议设备用户不定期读取设备的程序(包含软元件数据)。
楼主留言:
你好,感谢回复,请问软元件数据是什么?还有用GX 软件如何选取该款PLC系列,未找到有A172SH?