接近开关接在PLC上。如果接近开关两个电源线异常断开,PLC就报接近开关异常,程序该怎样编写(要不要加其他硬件??)。


]用的是三菱Q系列plc。(大神赐教)[s:39
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1264 个
工控威望: 1434 点
下载积分: 3697 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-29
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-18 22:26
两个接近开关同步工作,提高可靠性,外加一个超程的机械常闭开关作为后备保护。单纯的避免断线并不可靠,如果是接近开关本身出现故障呢?我比较喜欢用接近开关+机械常闭开关的组合,当然,这得需要有位置才行。