楼主  发表于: 2017-02-17 13:14
接近开关接在PLC上。如果接近开关两个电源线异常断开,PLC就报接近开关异常,程序该怎样编写(要不要加其他硬件??)。


]用的是三菱Q系列plc。(大神赐教)[s:39
zhengf1989
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 273 点
下载积分: 686 分
在线时间: 486(小时)
注册时间: 2012-11-28
最后登录: 2024-11-11
查看zhengf1989的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-21 20:51
用常闭的接近开关就好了,一般限位和急停按钮用的都是常闭的,常闭不通时报警停机总比电机旋转超限位,出现事故好。