接近开关接在PLC上。如果接近开关两个电源线异常断开,PLC就报接近开关异常,程序该怎样编写(要不要加其他硬件??)。


]用的是三菱Q系列plc。(大神赐教)[s:39
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3801(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-11-17
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-21 21:52
      像这种非常严格的情况,是不能简单就用近接开关来的,即使有能用检测电源近接开关.假如近接开关电源没问题而里面出故障面临同样的问题
      像这类设备都是采用多重保护.比如近接开关采用两个,必须两个感应到才动作,其中一个不动作即报警..最好采用经过认证,如AB的安全开关,
      同时机械方面想办法,如果两个近接开关失灵,仍没停下,如某些吊车限位开关,直接断开电机电源.