4758866
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 268 点
下载积分: 863 分
在线时间: 352(小时)
注册时间: 2012-10-29
最后登录: 2024-10-16
查看4758866的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-02-17 11:26
刚接了一个马来西亚的工控项目,说三相电源最高电压达到450V,变频器和开关电源选型有什么注意的?要不要给开关电源加个变压器?
lipingsr
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2013-12-01
最后登录: 2024-10-29
查看lipingsr的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-17 16:59
我也想知道,印度有个客户电压410到440,我推荐加个稳压器