楼主  发表于: 2008-06-22 19:12


第二步的MOVP H100 U0\2180
不知道是什么意思
模块是QD75,缓冲区2180是定位标识符也不知道什么意思
求求大家给我个满意的答案
[ 此贴被fyx8686在2008-07-29 19:04重新编辑 ]
dianchisun
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看dianchisun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-28 14:59
    三者的区别:  

    (1)再生制动必须在伺服器正常工作时才起作用,在故障、急停、电源断电时等情况下无法制动电机。动态制动器和电磁制动工作时不需电源。  

    (2)再生制动的工作是系统自动进行,而动态制动器和电磁制动的工作需外部继电器控制。  

    (3)电磁制动一般在SVOFF后启动,否则可能造成放大器过载。动态制动器一般在SVOFF或主回路断电后启动,否则可能造成动态制动电阻过热。  

    选择配件的注意事项:  

    (1)有些系统如传送装置,升降装置等要求伺服电机能尽快停车。而在故障、急停、电源断电时伺服器没有再生制动无法对电机减速。同时系统的机械惯量又较大,这时需选用动态制动器动态制动器的选择要依据负载的轻重,电机的工作速度等。  

    (2)有些系统要维持机械装置的静止位置需电机提供较大的输出转矩且停止的时间较长,如果使用伺服的自锁功能往往会造成电机过热或放大器过载。这种情况就要选择带电磁制动的电机。  