各位大大們好~
小弟我遇上了一個問題~
電表MODBUS連線回PLC~
已讀取該值的高低位元~
但該電表只有float的資料型態~
所以想請教PLC如何將DWORD轉換成 FLOAT~
該值須為Float~
我找了好多個函數好像沒辦法直接轉 ~
請問各位先進這種狀態要怎麼處裡比較好?
謝謝
例如:
量測值為 123.45
PLC讀取DWORD 為 42F6E666
要如何轉換到帶正負號的REAL或DINT~
我現在是用WAGO的PLC
因為他沒有直轉 FLOAT的FC
所以想請教若沒有直轉的FC
大大會怎麼做呢~@@
那三菱或是西門子~大大會怎麼做呢?
謝謝
[ 此帖被to4ever在2017-02-14 12:50重新编辑 ]
分享
zhanaoshen
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
11 个
工控威望:
103 点
下载积分:
686 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2017-02-23
最后登录:
2020-10-23
查看zhanaoshen的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-02-23 14:55
全看
|
小
中
大
直接用 DWORD_to_REAL就可以了
CodeSYS 的转换语法是 待转换的数据类型_to_需转换的数据类型