fengxingtian
fengxingtian
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2015-07-30
最后登录: 2023-11-14
查看fengxingtian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-02-08 23:14
输出口满足条件时,梯形图监控界面显示该输出口没有输出信号产生,该梯形图中不存在双线圈输出问题,更换输出口之后,还是会有这个问题。问题可见附件图片中281行的输出。请问可能是什么原因导致该问题的发生?  

  
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8223 个
工控威望: 10352 点
下载积分: 21051 分
在线时间: 3011(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-09 07:41
PC程序和PLC程序不一致,或者PLC非在监控/运行状态也会有这种情况,
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8223 个
工控威望: 10352 点
下载积分: 21051 分
在线时间: 3011(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-02-10 07:42
引用
引用第5楼fengxingtian于2017-02-10 00:06发表的  :
输出口要满足输出条件才能输出,输出口单纯的在软件上强制置1,任何输出口都不会有输出。我之前也对输出的条件软件上置1,结果都一样。

OMRON的PLC,可以直接强制输出的。也可以未用的输入点作为输出点使用,这点很方便。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。