昨天老板找我谈话,今年的工作重点是把公司的自动换盘收线控制系统进行一下升级。
目前我司的这套控制系统使用PLC+变频器+继电器控制。控制工艺和机械、电气都基本成熟,
现在在电气方面主要问题是安装和维护太繁琐--主要是PLC的输入输出和继电器线路太多,老板
希望做成专用控制器。我思考一晚有以下想法;
1;此系统可分成控制单元、驱动单元、继电器单元。
a;;控制单元可以使用板式PLC,使用三菱软件进行程序编写,要有保密功能。
b;驱动单元使用板式变频器。
c;继电器使用模组化的模块。
以上3部分都是独立的控制板,安装在有卡槽的定制控制箱内。控制单元(板式PLC)使用数据线
进行通讯控制驱动单元和继电器单元。外部的电机和传感器信号分别使用定制线缆(外面定制的
有快拆接口)和以上单元连接。
2;以上是我的想法,主要的问题是3个系统之间的兼容---主要是驱动单元对其他单元的干扰要解决。
因我司是设备厂以上器件是需要外协的,诚征有相关资质的公司和个人合作。
3;以上的想法希望大家不吝赐教,谢谢!如有意向可电话联系我-----15918332903。
[ 此帖被dmh在2017-02-06 09:33重新编辑 ]
不断向前
huiyang
huiyang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 284 个
工控威望: 408 点
下载积分: 988 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2011-06-16
最后登录: 2024-12-20
查看huiyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-06 16:54
没见过排线的PLC接口?直接插 另一头直接插组合式的继电器,什么线也不用接。