设备轴上只有一个原点感应器和一个正限位,,,并且用的是步进电机 没有零点信号,,,
这时候应该选择什么样的回原点方式,看了下说明书  好像没有哪一种支持这种情况

还有当感应块在近点狗信号上面的时候 怎么回原点(看了说明先用JOG离开原点再回,但是怎么判断感应块在原点信号

上呢 ?难道再把近点信号并到IO模块上面占用一个X点吗)
求大神解惑!!
[ 此帖被工控无涯在2017-02-05 17:43重新编辑 ]
深圳周边接活,, 希望认识更多圈内的朋友。我QQ:179135080 ,,, 手机:13715192156
443489005
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 182 点
下载积分: 650 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2011-12-11
最后登录: 2024-05-15
查看443489005的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-07 14:02
P8没有原点重试功能,原点近点信号状态在缓存器里可以找的到,并不需要并联到外部I0上。你这个情况推荐用计数器2找原点。