請問有關QD62,我讀不到數值,還有設定是否正確。


我的 QD62 如上圖,是放在第4個位置,位置是 0060,
那使用 DFRO H6 H2 D100 K1,是對的嗎 ?


故意設定自動掃新是 D102,也是沒有數值。


  
vios1161
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 190 个
工控威望: 308 点
下载积分: 675 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2016-07-30
最后登录: 2024-11-20
查看vios1161的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-03 22:20
原來如此…新手還是不懂
說明書是有提到 Y04(Y0C)計數允許命令,我不懂的是硬件上只有 A0 ~ A20 / B0 ~ B20,接腳都有功能,Y64 是從那裡接到那裡 ?

不好意思,我沒有 QQ 只有微信/Line

引用
引用第1楼jsnj887于2017-02-03 15:09发表的  :
QD62高速计数模块,第一你接线有问题,第二你没有给开始计数信号,应该 是CH1 Y64 ;CH2 Y6C.
如有疑问可以加我QQ623668141.
vios1161
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 190 个
工控威望: 308 点
下载积分: 675 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2016-07-30
最后登录: 2024-11-20
查看vios1161的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-02-04 12:47
了解…我星期一再來試試。
感謝說明

引用
引用第3楼guochunyi于2017-02-04 08:02发表的  :

不玩麻花疼的QQ好,因为麻花疼喜欢后台偷窥。

根据你的模块插槽位置和设定的起始X/Y,在QD62的内部点,起始就是X60~~X6F和Y60~~Y6F了,
QD62的X00是模块就绪,根据你的模块位置,则程序里面就要写成X60是模块就绪。
.......
vios1161
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 190 个
工控威望: 308 点
下载积分: 675 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2016-07-30
最后登录: 2024-11-20
查看vios1161的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-02-06 19:20
今天測試加上啟動計數後可以得到計數值了,可是不管那個方向轉都是減數計數,激磁減數計數,也一樣是減數計數。
有人知道會是什原因嗎 ? 不能加法計數

引用
