請問有關QD62,我讀不到數值,還有設定是否正確。
我的 QD62 如上圖,是放在第4個位置,位置是 0060,
那使用 DFRO H6 H2 D100 K1,是對的嗎 ?
故意設定自動掃新是 D102,也是沒有數值。
分享
jsnj887
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
21 个
工控威望:
111 点
下载积分:
430 分
在线时间: 20(小时)
注册时间:
2016-07-22
最后登录:
2024-09-13
查看jsnj887的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-02-03 15:09
全看
|
小
中
大
QD62高速计数模块,第一你接线有问题,第二你没有给开始计数信号,应该 是CH1 Y64 ;CH2 Y6C.
如有疑问可以加我QQ623668141.