vios1161
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 190 个
工控威望: 308 点
下载积分: 675 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2016-07-30
最后登录: 2024-11-20
查看vios1161的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-02-03 14:38
請問有關QD62,我讀不到數值,還有設定是否正確。


我的 QD62 如上圖,是放在第4個位置,位置是 0060,
那使用 DFRO H6 H2 D100 K1,是對的嗎 ?


故意設定自動掃新是 D102,也是沒有數值。


  
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8220 个
工控威望: 10349 点
下载积分: 21040 分
在线时间: 3010(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-20
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-04 08:02
引用
引用第2楼vios1161于2017-02-03 22:20发表的  :
原來如此…新手還是不懂
說明書是有提到 Y04(Y0C)計數允許命令,我不懂的是硬件上只有 A0 ~ A20 / B0 ~ B20,接腳都有功能,Y64 是從那裡接到那裡 ?

不好意思,我沒有 QQ 只有微信/Line

.......

不玩麻花疼的QQ好,因为麻花疼喜欢后台偷窥。

根据你的模块插槽位置和设定的起始X/Y,在QD62的内部点,起始就是X60~~X6F和Y60~~Y6F了,
QD62的X00是模块就绪,根据你的模块位置,则程序里面就要写成X60是模块就绪。
CH1的Y01是预设命令,这里如果要使用,就要写成Y61
            Y03是减法计数命令,如果要使用,就要写成Y63
             Y04是计数允许命令,如果这里要使用,就要写成Y64.
             Y06是计数器功能选择启动命令,如果要使用,需要写成Y66。

CH2的Y09是预设命令,这里如果要使用,就要写成Y69
            Y0B是减法计数命令,如果要使用,就要写成Y6B;
             Y0C是计数允许命令,如果这里要使用,就要写成Y6C.
             Y0E是计数器功能选择启动命令,如果要使用,需要写成Y6E。
这些在三菱的手册都有讲到的,手册是免费的,论坛下载区就有的。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。