一次休设备的教训
上一主题
下一主题
老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
295 个
工控威望:
621 点
下载积分:
10465 分
在线时间: 274(小时)
注册时间:
2013-01-08
最后登录:
2024-07-17
查看老学生的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-01-31 19:48
全看
|
小
中
大
前不久修了一台设备。电路结构是变频器通过继电器控制电机正/反转运行。故障现像:启动设备电机不转,变频器报接地故障。摇了电机绝缘正常,电机电缆正常,继电系统正常,换变频器后故障依旧。经反复查找,测试,最后发现有一个插拔式微型继电器的插座的一个插脚接地造成故障。排除后设备恢复正常。
分享
kaka8282
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
96 点
下载积分:
674 分
在线时间: 1(小时)
注册时间:
2017-03-08
最后登录:
2017-03-18
查看kaka8282的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-03-12 22:46
全看
|
小
中
大
楼主应该用的两个继电器来控制三相电机的正反转,通过转换继电器的线包通断,来实现三相电机的不同接线方式,达到换向的目的,这样还需要一个启停开关,不知道理解对不对?