楼主  发表于: 2017-01-31 19:48
前不久修了一台设备。电路结构是变频器通过继电器控制电机正/反转运行。故障现像:启动设备电机不转,变频器报接地故障。摇了电机绝缘正常,电机电缆正常,继电系统正常,换变频器后故障依旧。经反复查找,测试,最后发现有一个插拔式微型继电器的插座的一个插脚接地造成故障。排除后设备恢复正常。
黑娃娃
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 106 点
下载积分: 690 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2017-02-06
最后登录: 2020-01-09
查看黑娃娃的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-06 20:43
就算这个回路能工作,那你们的正反转是怎么实现的?难不成是用了两个微型继电器实现正反转,再用一直继电器控制变频器的启停?这样搞是不是用点画蛇添足了。