一次休设备的教训
上一主题
下一主题
老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
295 个
工控威望:
621 点
下载积分:
10465 分
在线时间: 274(小时)
注册时间:
2013-01-08
最后登录:
2024-07-17
查看老学生的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-01-31 19:48
全看
|
小
中
大
前不久修了一台设备。电路结构是变频器通过继电器控制电机正/反转运行。故障现像:启动设备电机不转,变频器报接地故障。摇了电机绝缘正常,电机电缆正常,继电系统正常,换变频器后故障依旧。经反复查找,测试,最后发现有一个插拔式微型继电器的插座的一个插脚接地造成故障。排除后设备恢复正常。
分享
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
2429 个
工控威望:
2860 点
下载积分:
4598 分
在线时间: 1204(小时)
注册时间:
2008-10-24
最后登录:
2024-12-16
查看libin520的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-02-06 20:25
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼ymmfa于2017-01-31 22:46发表的 :
感谢分享经验。
但一般情况 下,变频器最好直接连接电机,中间不要通过接触器,继电器。
变频器的说明书也是这么说,最好是变频器输出直接接电机。
需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。