老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10465 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2024-07-17
查看老学生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-01-31 19:48
前不久修了一台设备。电路结构是变频器通过继电器控制电机正/反转运行。故障现像:启动设备电机不转,变频器报接地故障。摇了电机绝缘正常,电机电缆正常,继电系统正常,换变频器后故障依旧。经反复查找,测试,最后发现有一个插拔式微型继电器的插座的一个插脚接地造成故障。排除后设备恢复正常。
rpgdiy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 305 个
工控威望: 494 点
下载积分: 1741 分
在线时间: 140(小时)
注册时间: 2011-10-12
最后登录: 2024-05-23
查看rpgdiy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-19 17:37
我读书少,太多看不懂,请用图