楼主  发表于: 2017-01-20 15:51
如题所见,目前在学习三菱PLC控制伺服电机,但是说明书上对于32位跟16位的解释不是看的很明白,希望大神给点解答。

如16位传输指令: mov k10 d0
我的理解是把常数10传输到D0中。

但是,看到32位的时候,如:Dmov K10 D0
书上说的意思是把常数10的低位传到D0,把10的高位传到D1。

这个我的智力水平是完全无法理解。。。。。。

或者说,其实例子应该是Dmov K10000 D0 ???
把00传到D0,把100传到D1?
谢谢了
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1003 个
工控威望: 2681 点
下载积分: 22481 分
在线时间: 275(小时)
注册时间: 2013-03-30
最后登录: 2024-11-26
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-21 13:36
好理解啊,数值在32767以下就用16位,以上就得用32位,16位数据寄存器地址随便用,32位只能用双数和零,不能用单数
楼主留言:
真诚感谢!
工控人加油