闲来没事自己做了个小配电板玩玩,有PLC触摸屏变频器,昨天玩了下发现PLC联机后时不时无法监控或上下载程序或电脑死机(合信224+),怀疑USB转换头没插好,拔下来再插就好了,来回好几次,感觉问题不在这里,怀疑变频器输出干扰,把电机线插头拔了,变频器不带负载运行,问题就解决了,看样子变频器输出的PWM波干扰还是挺严重的
分享
lujiang668
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
106 个
工控威望:
207 点
下载积分:
4454 分
在线时间: 83(小时)
注册时间:
2010-07-01
最后登录:
2023-11-17
查看lujiang668的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-04-01 13:33
全看
|
小
中
大
变频器输出干扰太头疼了,我现在把变频器和步进电机的线全部隔离开了,变频器和PLC都加了滤波器还是能严重干扰到步进电机的定位。