iritwq
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
36 个
工控威望:
136 点
下载积分:
1140 分
在线时间: 39(小时)
注册时间:
2016-10-28
最后登录:
2022-05-18
查看iritwq的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-01-19 13:55
全看
|
小
中
大
看论坛很多大侠都说自制成功,我也学着制作了一条,但是无法连接上,反复检查接线无误,于是买了一条成品,发现和我的芯片相比在340后面多了一个芯片sp232,不知道论坛的大侠们做的有没有这个芯片?
买的下载线中拆开,和我买的usb转串口比多了个芯片sp232
我买的usb转串口芯片
我做的线连接带232芯片的可以通讯,说明线接对了,但是接到只有340芯片的那个上面就是不行
[ 此帖被iritwq在2017-01-21 10:16重新编辑 ]
分享
lvpretend
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1264 个
工控威望:
1434 点
下载积分:
3697 分
在线时间: 324(小时)
注册时间:
2015-07-20
最后登录:
2024-11-29
查看lvpretend的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-01-24 23:55
全看
|
小
中
大
340出来是TTL电平,台达是RS232C和RS485,所以340出来还必须通过SP232把TTL转成RS232C物理接口。340是USB转串口芯片,串口仅仅是说是串行传输,并没有说是RS232C物理接口,很多设备串口用的是TTL物理接口。
分享
lvpretend
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1264 个
工控威望:
1434 点
下载积分:
3697 分
在线时间: 324(小时)
注册时间:
2015-07-20
最后登录:
2024-11-29
查看lvpretend的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2017-01-24 23:58
全看
|
小
中
大
建议你买个100多元的USB转232C/485/422隔离型全功能的转换器,这种不隔离的迟早会让你付出代价的。