步进电机驱动器与步进电机之间的接线的距离最长可以多少米。50米可以吗
工控人加油
huangguixing
菜鸟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 208 点
下载积分: 911 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2008-10-23
最后登录: 2024-04-22
查看huangguixing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-05 13:16
应该没问题,只是线不要太细,会有压降