彭松19831410
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 129 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2014-09-14
最后登录: 2021-06-10
查看彭松19831410的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-01-18 09:42
我把扫码器和3u的PLC相连,扫到的码有点怪,前面三位数不知道是什么格式,从第四位数开始是以ASCLL码形式显示,那位大神指点一下,这是怎么回事啊?????

jsnj887
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 111 点
下载积分: 430 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2016-07-22
最后登录: 2024-12-22
查看jsnj887的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-24 09:33
扫码枪出现乱码,1.你要检查一下,你的波特率,奇偶性,停止位等通讯参数,要与你的扫码枪一致
2. 3u你用的是rs指令吗,如果是你接受的的位数设定是不是小了,以及字节发送还是字发送,还有你的扫码枪也要设定一下,发送格式。
3.你说的ASCII码没怎么清楚你说的,扫码枪发送回来的是以字节发送的,你需要将字节转换转换成ASCII码才是你需要的扫码数据,比如H30=K48 ASCII码表示0.

根据你说的个人认为应该是数据乱码了,奇偶性和停止位等通讯参数有问题
希望能帮到你