现有FX3U-32MR,,希望通过一个压力传感器提取油缸的压力,经计算变换后显示数值。请问需要增加哪些模块?盼师傅们的回复,谢谢。
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 585 个
工控威望: 2141 点
下载积分: 2250 分
在线时间: 719(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2025-02-21
查看小八哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-16 16:29
AD模块 具体看你的压力传感器和通道数
楼主留言:
谢谢!

压力传感器4-20ma,一个通道。

请问如何解决显示问题。
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 585 个
工控威望: 2141 点
下载积分: 2250 分
在线时间: 719(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2025-02-21
查看小八哥的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-01-16 17:04
引用
引用第2楼ymmfa于2017-01-16 16:58发表的  :
显示需要一个触摸屏。

啥时候 大熊猫 换成大红公鸡了